依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB一50243,風管支、吊架的安裝應符合下列規定:
1、風管水平安裝,直徑或長邊尺寸小于等于400mm,間距不應大于4m,大于400mm,不應大于3m。螺旋風管的支、吊架間距可分別延長至5m或3.75m;對于薄鋼板法蘭的風管,其支、吊架間距不應大于3m。
2、風管垂直安裝,間距不應大于4m,單根直管至少應有2個固定點。?
3、風管支丶吊架宜按國標圖集與規范選用強度和剛度相適應的形式和規格。對于直徑或邊長大于2500㎜的超寬、超重特殊風管的支、吊架應按設計規定。
4、支、吊架不宜設置在風口、閥門、檢查門及自控機構處,離風口或插接管的距離不宜小于200mm。?
5、當水平懸吊的主、干風管長度超過20m時應設置防止擺動的固定點,每個系統不應少于1個。
6、吊架的螺孔應采用機械加工。吊桿應平直,螺紋完整、光潔。安裝后各副支、吊架的受力應均勻,無明顯變形。風管或空調設備使用的可調隔振支、吊架的拉伸或壓縮量應按設計的要求進行調整。
7、抱箍支架,折角應平直,抱箍應緊貼并箍緊風管。安裝在支架上的圓形風管應設托座和抱箍,其圓弧應均勻,且與風管外徑相一致。