一本大道久久久久精品嫩草,一本久久a久久精品亚洲,国产一区二区三区精华液,喜爱夜蒲2卫生间做爰

智家核心 最懂你心
首頁 家裝 潮向 攻略 評測 曬物 爆料 新品 手機 科技 家居
消防管道抗震支架安裝規范要求
檸檬 2021-11-11 來源: 鑫佳通
0
分享
210339

管道支架在任何有管道敷設的地方都會用到,又被稱作管道支座、管部等。它作為管道的支撐結構,根據管道的運轉性能和布置要求,管架分成固定和活動兩種。設置固定點的地方成為固定支架,這種管架與管道支架不能發生相對位移,而且,固定管架受力后的變形與管道補償器的變形值相比,應當很小,因?yàn)楣芗芤哂凶銐虻膭偠取TO(shè)置中間支撐的地方采用活動管架,管道與管架之間允許產生相對位移,不約束管道的熱變形。

消防管道支架設置的高度和間距,應符合設計要求和施工規范的要求。支架的尺寸和型式應根據現場實際情況確定,支架上孔眼應采用鉆床進行開孔,嚴禁使用電、氣焊進行開孔。支架上孔眼的孔徑比所穿螺栓直徑大1~2mm為宜;支架上飛邊毛刺要及時打磨掉,其端頭要進行倒角處理。

支架上焊縫要飽滿且無夾渣,除埋入砼中的部分外,應及時刷防銹漆做好防護處理。

支架安裝時,成排支架一定要先放線后安裝,并確保同層支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m為宜。層高5m以上,平均設置兩個管卡。對干、立管支架安裝定位,應考慮布置美觀。

管道支架在梁上安裝時,膨脹螺栓位置應處于梁的中線以上,這樣可以使管道對梁的外力,不落在梁彎矩*大的地方,管子與支架抱箍必須牢固美觀,且接觸緊密. 其實算支架是個施工經驗活,管道不同的連接方式、不同的安裝位置那么支架的樣式會不同,安裝間距也不同。

1、支架的樣式:支架主要的樣式有"門"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管徑)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管徑及貼墻立管上)。

2、支架的間距:支架的*大間距是有規范的,但實際安裝時支架間距比規范要小,法蘭連接、螺紋連接時的支架間距要比溝槽連接時大。以消防中*常見的溝槽為例:DN65~DN150的支架間距一般在4~4.5米左右(支架間距設置時跟梁的間跨有關,因支架經常貼梁邊安裝),DN25~DN50的支架間距一般在3~3.5米左右。

3、支架的選材:?jiǎn)胃鵇N100、單根DN150的管道一般會選5#角鋼或5#槽鋼或6#槽鋼;兩根共用支架時會選8#或10#槽鋼;三根管共用時會選10#或12#槽鋼;DN50~DN80在噴淋中用量較小,DN65在消火栓中用量較多,一般按5#角鋼考慮;DN25~DN40一般按3#或4#角鋼考慮。

4、支架計算:支架計算時吊臂長度的確實是關鍵,所以要確定管道標高與樓板底標高(因消防管一般按貼梁底安裝考慮,所以梁高很關鍵),一般地下室支架吊臂較長,樓層內稍短。