其實噪聲的治理可以從以下幾個方面入手:
1、機房噪聲的隔聲包括機房的修建、機房的減震隔聲措施、機房的吸聲處理等,從機房處減少振動、降低噪聲。
2、電梯井的隔聲包括電梯井內壁的吸聲處理、電梯通風設計、電梯軌道的降噪處理等。通過電梯的運行途徑來減少噪聲的發生。
3、電梯門的隔聲注意電梯門的安裝與軌道潤滑。
4、建筑隔聲設計開發商在進行建筑結構設計時就應考慮到噪聲的問題,從設計上讓用戶的常用空間遠離電梯井,在用戶房間與電梯井間采取減震降噪措施。根據實際用途選用電梯類型。
5、房屋臥室的布局如果房間與電梯已經處于相鄰的狀態,那就更應注意室內房間的布局,盡量避免臥室與電梯井一墻之隔的情況。
電梯噪音污染不同于一般的噪聲狀況,屬于低頻噪音污染,伴隨輕微振動污染。主要傳播途徑為固體傳聲,而一般的噪聲是空氣作為傳聲媒質。
鋼筋混凝土板屬于高密度的物質,低頻聲在里傳播,速度快、衰減低,針對上述的特征,采取以下治理措施。
1、原有的電梯主機,配電柜的基礎與大樓鋼筋混凝土剛性連接,成為電梯噪聲主要傳播“聲橋”。原基礎改造為復合寬頻K值(頸度系數)減振降噪基礎,以隔斷低頻噪聲的傳播途徑。
2、配電柜電磁輻射噪聲也是強污染源之一,對配電柜基礎采用最低激發頻率為1HZ的復合基礎;所進出電線作軟接觸處理,斷開大樓與樓板剛性連接而形成“聲橋”,從根源處斷絕電磁低頻噪聲。
3、如有轎廂及對重塊主導軌磨擦傳遞至井道結構引起的噪聲問題,使用電梯導軌減振降噪裝置,降低這類井道結構性傳聲。