壁掛爐點火幾秒后熄火再點火
家核優居 2022-02-09 來源: 原創
0
分享
70791

可能是室內溫差過低 ,或者是設置出現了問題,解決方法:

1、火焰檢查針原因:當火焰檢測針檢測不到火焰的時候會出現這種故障現象。可以觀察火焰感應針離火排的距離0.5cm為宜,如果高了壓低一點,低了調高一點。

2、煙管原因:當煙管排煙不暢或沒插接牢固也會導致這個現象的出現,可以檢查并重新牢固煙管。

3、天然氣壓的原因:壁掛爐點火時天然氣壓力如果低的話就會出現點著熄滅的現象,可以聯系售后過去檢修,把燃氣比例閥的二次壓力點火壓力的數值調高一些,或者讓燃氣公司調高燃氣壓力。

壁掛爐不點火的原因及其對應的解決方法如下:

原因1:壁掛爐點火針絕緣瓷體破損或金屬針松動導致點火電火花弱;

解決方法:更換壁掛爐點火針。

原因2:燃氣閥電源供應異常,導致電磁閥打不開;

解決方法:更換主控器。

原因3:比例閥點火電流調節不合理;

解決方法:調節合理的比例閥點火電流。

原因4:分段閥小火氣流量調節不合理;

解決方法:調節合理的分段閥小火燃氣流量。

原因5:燃氣閥閥門積有異物,使其啟動不良;

解決方法:清除燃氣閥閥門的異物。

原因6:比例閥橡膠鼓膜不良;

解決方法:更換比例閥。

原因7:壁掛爐電磁閥線圈破損;

解決方法:更換電磁閥。

原因8:燃氣壓力過高或過低;

解決方法:調節燃氣壓力使之為額定壓力。

原因9:雙速風機的高低速線接反;

解決方法:正確接好雙速風機的高低速線。

原因10:點火針的有關參數不正確;

解決方法:壁掛爐點火針間距過大或過小則調整為3~4mm,點火針方向嚴重偏歪則調整或更換點火針,點火針與燃燒器距離過遠則調整合理。

壁掛爐一會兒點火一會兒停啥原因

壁掛爐一會兒點火一會兒停是很多用戶經常反饋的問題,出現此類現象的原因較復雜,一般可從以下這五個方面來判斷。首先判斷壁掛機是否出現故障情況,這要看壁掛爐停止工作的時候有沒有異常故障代碼顯示出來;其次可能是壁掛爐火焰感應針出現問題;壁掛爐功率搭配不當供暖面積小而設備功率大,取暖系統不能及時將熱量散發出去;壁掛爐管道內污垢過多形成氣阻,導致水流速度較慢。

第一、判斷壁掛機是否出現故障情況

壁掛爐一會兒點火一會兒停可能是正常情況,也有可能是壁掛爐本身出現了質量問題。如果想判斷壁掛機是否出現故障情況,要看壁掛爐停止工作的時候有沒有異常故障代碼顯示出來,通常情況下,如果壁掛爐出現故障問題,壁掛爐會有異常故障代碼顯示。

沒有異常故障代碼顯示的,就是正常的達溫停機,也就是熱水溫度達到設定溫度而臨時停機,而當熱水溫度低于某個數值的時候再次啟動運轉。啟停過于頻繁的,可以把壁掛爐內的水溫度回差設置大一些,降低壁掛爐啟停頻次。如果有故障代碼顯示,就是壁掛爐工作有異常,需要向產品廠家售后報修。

第二、可能是壁掛爐火焰感應針出現問題

如果壁掛爐火焰感應針出現問題,感應針就無法感應到正確水溫,系統一下處于正常工作狀態,一下處于休息狀態。如果是火焰感應針出現問題了,可以試著把火焰感應針上的積碳擦掉,而且調節感應針離火排的距離0.5CM為宜,太近或太遠都會影響火焰感應針的工作。

等到處理完壁掛爐火焰感應針問題后,可以再次使用壁掛爐,如果壁掛爐還是有一會兒點火一會兒停的情況,可能就是壁掛爐的其他方面出現了問題,要從其他方面來考慮。

第三、壁掛爐功率搭配不當

壁掛爐功率搭配不當供暖面積小而設備功率大,取暖系統不能及時將熱量散發出去,造成壁掛爐快速達到設定溫度熄火,溫度迅速下降后又會啟動;供暖面積大而設備功率小,導致壁掛爐供給的熱量差不多剛好滿足需要,這樣會導致壁掛爐剛關閉就馬上啟動。由于改善此類問題的過程比較麻煩,而且具有隱患,因此出現此類情況最好是尋求施工人員的幫助。

第四、壁掛爐管道內污垢過多

管道循環不暢管道內污垢堵塞或者空氣太多形成氣阻,導致水流速度較慢,壁掛爐啟動后很快達到設定溫度,自動停止工作,之后溫度快速下降,壁掛爐又會再次啟動,導致壁掛爐頻繁點火。