閉式冷卻塔型防凍劑在錯誤操作或維護不當時特別容易凍住。甚至于冷凍裂開線圈,毀壞冷卻塔填料。
1.冬季基本不用的場合防凍措施:
如果在冬天不需要運行閉式冷卻塔,則在關閉時必須排出噴淋水和內部循環水。建議內部的循環水用壓縮空氣排空,不建議將碳鋼管換熱器排空來防結冰。
2.部分時間段運行的場合防凍措施:
防凍分為兩部分:噴淋水系統、內部循環水系統。
通常情況下,當噴淋水低于5℃時就打開噴水,而當噴水高于8℃時就停止噴水。溫度探頭將信號傳輸到控制柜＂自動控制電加熱器的開啟與停止。電加熱器的功率選擇取決于循環水量和外界空氣溫度。內部循環水系統的防凍劑可以添加乙二醇溶液或電加熱設備。乙二醇溶液的冰點溫度需要選擇在當地最低溫度以下?/p>
對于較大的冷卻系統站點,您可以考慮挖一個池子以向其中注入噴水,這可以節省電加熱操作產生的電費,還可以在池子中放置藥物以改善噴淋水的水質。
3.常年防凍措施:
像一些全年都在運行的閉式冷卻塔,小編在這里想說,如果已經配備了電子控制系統,則可能會由于主系統負荷的變化而改變冷卻塔的數量,所以也要提前考慮到防凍問題。我們可以選擇在冬天之前清空未使用的設備,以防凍結。
冷卻塔的維護和管理通常沒有引起足夠的重視,容易被人們忽略。主要原因是人們認為冷卻塔的維護不夠重要。最后,在冷卻塔的運行過程中可能會發生異常運行或故障的問題。特別是在冬天不使用冷卻塔的情況下,為避免結冰,我們一定要按照以上的情況來具體問題具體分析,避免出現溫度過低,造成冷卻塔凍結的問題。