為了保障建筑施工人員的安全,根據《建筑施工高處作業安全技術規范》(JGJ80-91),第3.1.1條對臨邊高處作業,必須設置防護措施,并符合下列規定: 二、“頭層墻高度超過3.2m的二層樓面周邊,以及無外腳手的高度超過3.2m的樓層周邊,必須在外圍架設安全平網一道。”首層平網外挑6m,往上每3層或不超過10m再設一道3m寬水平網。根據規范要求在需要搭設平網的工程,進行具體設計,經過反復實踐總結出具有規范化、標準化的施工工藝。工程實踐證明,這套工藝很實用、很經濟、很環保。
工藝特點
1利用結構預埋錨環,制作平網的上下固定支架。
2利用支架搭設上下支座,搭設挑鋼管排架;
3 鋪設設安全網
4四周連成封閉抄平網。
施工工藝原理
在房屋四周,利用特殊構造,搭設6米抄平網,用以保護施工人員的安全。
施工工藝流程及操作要點
1工藝流程
預埋錨環——》搭設下、上支座——》搭設縱向鋼管片架——》鋪設大眼安全網——》旋轉鋼管片架——》搭設斜拉桿——》鋪設密目網-——》搭設橫向鋼管支架并鋪設大眼網-——》旋轉橫向鋼管片架并和縱向相連——》搭設橫向鋼管網斜拉桿及大角吊桿——》鋪設橫向密目網——》日常檢查和維護
2操作要點
2.1在樓層上預埋錨環
錨環用φ16鋼筋制作。錨環內徑應能穿入φ48鋼管。
下層主要受力支座(埋在二層樓面上),錨環沿結構預埋間距為1000-1200mm;上部拉網支座(埋在三層樓面,或下層支座的上一層樓面上)間距為1500-1800mm。錨環距外墻邊800mm。
2.2搭設下部支座排架
基本受力挑鋼管外徑Φ48、長度采用1500mm。挑出墻外部450mm,在錨環處用木楔子塞緊,錨環內外均用扣件扣牢,最外側外露長度不少于50mm,安全起見但一定不能過長。排架第一根沿墻布置的水平橫桿距房屋100mm,第二根距房屋400mm,水平桿可采用對接接頭連接。
上部支座搭設同下部,僅間距稍大,@1500-1800。
2.3搭設斜向排架
斜向排架是主要受力構件。受力桿最大間距1800mm(采用1500較為安全),采用搭接連接,每個接頭不少于3個扣件。斜向排架一開始下端是連接在支座上,豎直搭設---便于操作。頂部用繩索系住固定在柱子或者防護欄桿(一定是安全可靠的)上。
如果斜向排架的長度過長(一般以36m為一片較為合適),為了使用完時便于拆除??稍谶m宜部位加設可拆解裝置(即一段可拆除連接桿—一個橫距)。
2.4掛大眼變色安全網兩道
安全網的架設應里低外高,高出部分的高低差一般在50cm左右;網內緣與墻面間隙要小于15cm;
從立起來的斜向排架上部向下掛質量好的變色安全大眼網,上下兩道錯縫搭設。最好一半壓一半。和上部支座相連----可適當放松一些,待排架旋轉放下至其合理位置后,再逐根將拉繩拉緊。安全網宜用自帶的安全繩和排架上端及上支座進行連接,與支座連接每扣20-30cm,與外側排架頂部水平桿連接每扣不大于30cm。網宜繃緊,但不能太緊!
2.5旋轉斜向排架至其位置
用繩索拉住斜向排架的上端,慢慢松開(這里有竅門-比如拴在防護架上的繩索,要繞鋼管2圈)然后均勻地旋轉至其外挑6米的位置。再一次檢查和擰緊斜向排架和下支座之間連接的旋轉扣件。
掛安全鋼絲繩:為提高安全系數,每隔4跨(7.2m)掛一道Φ10鋼絲繩。
2.6拉緊大眼安全網
再次拉緊大眼安全網和上支座連接牢固。安全平網外側每根筋繩要牢固地綁扎在外腳手架橫向水平桿上,網內側筋繩與上層支座內橫桿連接牢固;當主體砌筑采用無架眼施工時,應根據安全平網筋繩的間距設置預埋鋼筋環,內側筋繩綁扎在鋼筋環內,待外墻抹灰時,將鋼筋環彎折貼緊墻面即可。
2.7鋪設密目網
施工中要保證安全網完整有效、支撐合理,受力均勻,網內不得有雜物。搭接要嚴密牢靠,不得有縫隙,搭設的安全網,不得在施工期間拆移、損壞,必須到無高處作業時方可拆除。
2.8將大角處縱橫兩片斜向排架連接起來成封閉的整體,完成6米外挑安全平網系統。
2.9日常維護
檢查網上垃圾,若有,及時清理;檢查網及安全平網骨架是否有異常,發現松動,變形過大等異常,及時修復。