當洞口的寬度超過2米時,兩側需要設置抱框柱,且柱體內的鋼筋規格必須嚴格按照設計說明配料。
在滿足無鋼筋混凝土抱框柱的時候,洞口兩邊24公分以內,要采用混凝土實心磚進行砌筑。
洞口兩側應設置拉結筋,長度大于60公分時,要設置彎鉤。
混凝土空心砌塊墻體構造柱與門抱框柱設置要點有哪些?
根據設計及相關規范要求,在所有門窗洞口兩側、轉角處,懸墻端部分別設置抱框柱、構造柱(詳見構造柱平面位置布置圖)。
1.門窗洞口設置抱框柱,厚度100mm,配置2Φ12,拉鉤Φ6@200。當門窗洞口寬度<2100mm時,抱框柱鋼筋伸至過梁、圈梁及配筋帶內。當門窗洞口寬度≥2100mm時抱框柱鋼筋伸至梁內或板內。構造柱其斷面為墻厚*200,構造柱與頂板上連接采用結構施工時預留φ12鋼筋與主筋搭接長度綁扎,構造柱與頂板下梁、板連接,采用結構施工時預留φ16鋼筋與主筋搭接長度綁扎。
2.構造柱應沿整個建筑物高度對正上下貫通,層與層之間構造柱不應相互錯位。突出屋頂的樓梯間、電梯間、構造柱應伸至頂部,并與頂部圈梁、壓帶連接。構造柱混凝土保護層厚宜為20mm,且不應小于15mm。
3.混凝土砌塊砌體必須設置鋼筋混凝土構造柱,在墻體砌筑過程中設置構造柱拉結鋼筋,還必須砌成馬牙槎。從每層柱腳開始,先退后進,形成100mm寬,200mm高的凹凸槎口。柱墻之間采用2Φ6的拉結筋拉結,間距400/600mm,詳見下圖所示:
4.構造柱鋼筋綁完后,應先砌墻,后澆筑混凝土。構造柱應有外露面。
5.模板支設前,必須對其鋼筋骨架進行隱蔽工程檢驗,將接槎處原混凝土表面砂漿軟弱層剔鑿處理,應將柱根處雜物清理干凈,并用壓力水沖洗干凈。構造柱模板支設時,要求構造柱兩側模板必須緊貼墻面,支撐牢固,嚴禁板縫漏漿。澆灌混凝土前,必須先將砌體與木模板澆水濕潤,然后再澆入與混凝土配比相同的50mm厚水泥砂漿,要求混凝土采用分層澆灌振搗,每層澆灌厚度≤400mm,確保每層凹型槎口的腋部混凝土振搗密實后,再澆注下一層混凝土,直至完成。