1、連墻件設置的位置、數量應按專項施工方案確定,通常可以布置為三步三跨、兩步三跨以及兩步兩跨等,一般每個連墻件覆蓋面積在20~40平方米。
2、連墻件的布置應靠近主節點設置,偏離主節點的距離不應大于300mm;應從底層第一步縱向水平桿處開始設置,當該處設置有困難時,應采用其他可靠措施固定;應優先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。
3、開口型腳手架的兩端必須設置連墻件,連墻件的垂直間距不應大于建筑物的層高,并且不應大于4m。
4、連墻件中的連墻桿應呈水平設置,當不能水平設置時,應向腳手架一端下斜連接。
5、連墻件必須采用可承受拉力和壓力的構造。對高度24m以上的雙排腳手架,應采用剛性連墻件與建筑物連接。
6、當腳手架下部暫不能設連墻件時應采取防傾覆措施。當搭設拋撐時,拋撐應采用通長桿件,并用旋轉扣件固定在腳手架上,與地面的傾角應在45°~60°之間;連接點中心至主節點的距離不應大于300mm,拋撐應在連墻件搭設后方可拆除。
7、架高超過40m且有風渦流作用時,應采用抗上升翻流作用的連墻措施。
腳手架的連墻件作用
一是防止因水平外力,如風荷載作用而發生的向內或向外傾翻;二是作為架體的中間約束,減小立桿的計算長度,提高承載能力,保證腳手架的整體穩定性。
當連墻件設置數量不足,構造不符合要求或被任意拆卸,極易造成安全事故,必須保證連墻件的設置構造符合要求。
連墻件埋設深度是多少
連墻桿的設置是需要經過計算的,而在計算時需考慮到重要的兩點,就是它的風荷載以及架管平面外變形的軸向力,這是編制其施工方案不可缺少的一個重點。連墻件中的鋼管是屬于預埋件,其預埋長度必須要在總長度的三分之二,具體指沒有準確的規范,需根據現場實際情況而定。
連墻件的分類
1、柔性連墻件
柔性連墻件所采用的是細鋼筋、繩索等配件來進行拉結的,這種墻件只起到承受拉力以及防止其外傾的作用,對于它穩定性能起不到什么作用。因此,柔性連墻件只適合用在十層以下的建筑中。
2、剛性連墻件
剛性連墻件使用的是鋼管、扣件等配件來進行連接的,這種連墻件不僅能承受住拉力,還能承受住壓力,牢固性與安全性都比較好。