不需要。正常情況下,基坑大于5米就必須做支護。在基坑只有3米的情況下,需依據基坑工程的地質情況、環境因素、周邊負載來判斷是否需要做支護。依照有關規定,基坑深度大于5米的,屬于深基坑,必須讓有資格的設計單位做基坑支護的準備,而且也要交由有資質的單位來施工。
開挖深度超過3米算深基坑嗎?
開挖的深度如果超過了3米,并不算深基坑,按照深基坑的定義,一般來說開挖的深度需要超過5米以上。如果按照地下室來劃分,就包括3層以上。如果深度沒有達到5米,并不算深基坑。對于深基坑的定義其實也是有嚴格規范的,同時還要結合所在地的地質條件,包括周邊的環境以及地下所埋設的管線來決定,是一個比較復雜的工程。
基坑開挖注意事項
1、基坑開挖之前,要檢查地下水位高低的,一定要低于基礎下面1米為好。
2、基坑開挖之前,要進行挖機師傅的安全交底工作,對工人進行三級安全教育。
3、要周邊地下管線的走向,搞清楚為好,這是大事情。
4、基坑開挖時要注意一次性不要開挖太深,應該按照土方開挖專項施工方案執行才對。
5、用機械開挖時,基坑基礎的底+墊層厚度之和的標高向上30CM采用人工開挖,目的是為了不擾動地基土層。
6、要注意開挖過程中的下雨等壞天氣,做好防護措施,如臨時排水溝,集水井等等。
7、做好車輛外運的現場文明施工工作,如防塵、防漏工作。
深基坑施工基坑排水和降水有哪些方法?
1、排水方法:
基坑、溝槽開挖時降低地下水位的方法很多,本工程主要采用設明溝、集水井排水法。
為確保土方開挖時基坑邊坡穩定,使坑內無積水,采取如下措施。
1)基坑外排水,采取在基坑周圍設1.2m寬散水護坡,將地表水截入場內明溝內,經三次沉淀后,進入城市地下水道。
2)基坑內排水,采取在基坑底磚胎模側形成集水溝,在集水溝兩端挖掘集水井,具體尺寸如下:集水溝呈倒梯形,上口寬500mm,下口寬300mm,低于坑底0.5m。集水井孔徑0.8m,低于坑底標高1m,放置潛水泵于集水井內,集水后用潛水泵接軟管揚程流至場內明溝內。
2、排水機具的選用
基坑排水廣泛采用動力水泵,一般有機動、電動、真空及虹吸泵等。
選用水泵類型時,一般取水泵的排水量為基坑涌水量的1.5—2倍。當基坑涌水量Q60 m3/h,多用離心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥漿水,選擇時應按水泵的技術性能選用。根據實際水量的大小,決定采用降水機械的臺數及型號。當基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手搖泵或水龍車等將水排出。