疏散指示安裝高度
家核優居 2022-09-20 來源: 原創
0
分享
171334

距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,應急標志要安裝在距地面3-5米左右。應急疏散指示燈的電壓應該為消防負荷,不應設置漏電保護裝置,因為如果設置了漏電保護裝置,供電電源會隨時因為其他因素的影響,而造成自動跳閘的現象,無法滿足應急指示燈具的使用要求。

疏散指示燈尺寸型號

疏散標志指示燈尺寸說明:例如359*149*23mm、355*145*23mm、360*145*25mm、238*266*45mm,但是國家并沒有對安全出口指示燈的尺寸做出明確規定,因而各個產品生產出來的產品可能會不一樣,因而選擇時可以根據需要任意選擇,也可以專門定制。

疏散指示燈的安裝位置

根據《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(2005年版)《關于疏散指示標志的規定》第9.2.4條款:疏散應急照明燈宜設在墻面上或頂棚上。安全出口標志宜設在出口的頂部;疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00m以下的墻面上。

《建筑工程消防設施施工及驗收規范》第8.2.2項相關規定。消防應急疏散指示標志燈的安裝設置標準。

1、標志燈在頂部安裝時,不宜吸頂安裝,宜安裝在頂棚下20cm的位置,底邊距地面距離應在2.2m至2.5m之間。所以不要超過2.5m,在頂棚下大于20cm就可以了。

2、除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口處應設燈光疏散指示標志。

3、疏散應急照明燈宜設在墻面上或頂棚上。安全出口標志燈宜設在出口的頂部(多見安裝于門框上邊緣部位);疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00m以下的墻面上(所指的是壁裝或暗裝消防應急疏散指示燈)。走道疏散標志燈的間距不應大于20m。