1.室內消火栓系統管網應布置成環狀,當室外消火栓設計流量不大于 20L/s,且室內消火栓不超過 10 個時,除本規范第 8.1.2 條外,可布置成枝狀;
8.1.2 下列消防給水應采用環狀給水管網:
(1)向兩棟或兩座及以上建筑供水時;
(2)向兩種及以上水滅火系統供水時;
(3)采用設有高位消防水箱的臨時高壓消防給水系統時;
(4)向兩個及以上報警閥控制的自動水滅火系統供水時。
2.當由室外生產生活消防合用系統直接供水時,合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求;
3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,但不應小于 DN100.
4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:
室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過 1 根,當豎管超過 4 根時,可關閉不相鄰的 2 根;每根豎管與供水橫干管相接處應設置閥門。
5.室內消火栓給水管網宜與自動噴水等其他水滅火系統的管網分開設置;當合用消防泵時,供水管路沿水流方向應在報警閥前分開設置。
6.消防給水管道的設計流速不宜大于 2.5m/s,自動水滅火系統管道設計流速,應符合現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084、《泡沫滅火系統設計規范》GB 50151、《水噴霧滅火系統設計規范》GB 50219 和《固定消防炮滅火系統設計規范》GB 50338 的有關規定,但任何消防管道的給水流速不應大于 7m/s。