正常情況下,地線是不帶電的。地線又稱為避雷線,是在電子設備中接大地、外殼或者接參考電位為零的導線。一般的電器上,地線是接在外殼上的,以防止電器因內部絕緣破壞外殼帶電而觸發觸電事故。地線在電路中分為工作接地和安全性接地。生活中常用到是安全性接地,防止觸電,使用起來更安全。
地線帶電的原因及處理方法有哪些?
1、地線帶電的原因:零線和火線共用或接反、附近有大電流流過,然后通過大地傳到地線上、線路存在漏電故障、地線與零火線不在同一個地面,造成電勢差、地線受到高頻干擾。
2、地線帶電的處理方法:將地線連接到設備的金屬外殼上,若沒有金屬外殼,就連接到裸露的鋼筋上,讓地線有良好的接地條件,就不會帶電了。
插座地線有電怎么回事?
1、插座的地線開路或者是接地電阻不合格
如果我們家中的插座中的地線是開路也就是地線是斷開的,或者是接地電阻遠遠大于要求的4Ω的話,那么一旦地線中有漏電電流經過時就會出現地線帶電。而此時我們家中的電器或者是插座存在問題,導致漏電的發生,那么此時的漏電電流在正常的情況下就會經過地線流向大地。而一旦出現地線開路的情況,那么此時就相當于地線和火線串聯,導致地線帶電。
2、插座的地線和零線被接反了
如果我們把家中的零線和地線接反了,也會出現使用電器時地線就有電,不使用電器時地線就沒有電。但是如果此時我們配電箱內的開關和接線是正確的話,漏電保護開關也會跳閘的。所以如果發現是由于零線和地線接反了導致地線的帶電,但是漏電保護開關卻沒有跳閘,那么我們此時就要注意了,一定要找專業電工檢查電路,重點檢查漏電開關是否可以有效動作,還要檢查配電箱內的開關和線路的接線是否正確。
3、家中有電器存在漏電
用插座時地線有電,不用時沒電,除了零線和地線接反的原因外還有可能是電器存在漏電,當電器漏電時漏電電流就會經過地線流向大地,正常情況下會造成漏電保護開關跳閘。但是此時的漏電保護器沒有跳閘,那么就可能還有這些原因:第一是漏電保護器有可能是壞的,不能有效動作和保護,第二就是剛才說的地線可能是開路或者就是假地線。所以,一旦出現用插座時地線有電,不用地線時沒電,漏電保護也不跳閘時,我們要立即找專業電工進行檢查,不可以繼續使用,很容易出現觸電事故。