變壓器的三個檔位:一檔:10500V,二檔:10000V,三檔:9500V。把開關撥到一檔表示:高壓在10500V時,低壓輸出400V。把開關撥到二檔表示:高壓在10000V時,低壓輸出400V。把開關撥到三檔表示:高壓在9500V時,低壓輸出400V。即一檔輸出電壓最低,三檔輸出電壓最高。
變壓器保護有哪些?
1、瓦斯保護
主要是保護油箱內的各種故障以及油面的降低帶來的影響。并作用于各側跳閘(重瓦斯)和發信號(輕瓦斯)。
0.8MVA及以上油浸式變壓器和0.4MVA及以上車間內油浸式變壓器,均應裝設瓦斯保護。帶負荷調壓的油浸式變壓器的調壓裝置,亦應裝設瓦斯保護。
2、差動保護
反映變壓器的繞組和引出線相間短路、中性點直接接地系統繞組和引出線的單相接地短路及繞組匝間短路等故障。保護動作于各側跳閘。
3、相間過電流保護
保護外部相間短路,并作為瓦斯保護和差動保護(或電流速斷保護)的后備保護,保護延時動作于跳閘。
根據運行條件,可以引入復合電壓閉鎖和方向閉鎖;根據整定的要求,可以反映變壓器內外相間短路故障。
過電流保護宜用于降壓變壓器。復合電壓起動的過電流保護,宜用于升壓變壓器、系統聯絡變壓器和過電流保護不滿足靈敏性要求的降壓變壓器。
4、零序電流保護
利用接地時產生的零序電流使保護動作的裝置,叫零序電流保護。在電纜線路上都采用專門的零序電流互感器來實現接地保護。
反映變壓器中性點直接接地系統繞組、引出線和相鄰元件(母線和線路)的接地短路。保護大接地電流系統的外部單相接地短路,保護延時動作于跳閘。
5、過負荷保護
反映變壓器過負荷狀態,動作于信號或跳閘。
6、過勵磁保護
反映因過壓或頻率降低而引起的過勵磁狀態,保護變壓器的過勵磁不超過允許的限度,動作于信號或跳閘。
目前的大型變壓器設計中,為了節省材料,降低造價,減少運輸重量,鐵心的額定工作磁通密度都設計得較高,約在1.7~1.8 T,接近飽和磁密(1.9~2 T),因此在過電壓情況下,很容易產生過勵磁。
7、其他保護
如壓力釋放、溫度升高等特殊狀態的保護,過熱(冷卻器全停)保護一般可以反映變壓器的上層油溫或繞組溫度情況。