一本大道久久久久精品嫩草,一本久久a久久精品亚洲,国产一区二区三区精华液,喜爱夜蒲2卫生间做爰

智家核心 最懂你心
首頁 家裝 潮向 攻略 評測 曬物 爆料 新品 手機 科技 家居
通風管道安裝
家核優居 2023-11-10 來源: 原創
0
分享
18978

1、設計階段:考慮到空氣流通的要求和通風量,確定管道的直徑、長度和布置方式。

2、材料選擇:選擇適合的通風管道材料,常見的有鍍鋅鋼板、不銹鋼、鋁合金等。

3、準備工作:在安裝前,確保安裝地點的準備工作已完成,包括清理和平整安裝區域,準備所需的工具和設備。

4、安裝管道:根據設計方案,將管道按照預定位置進行安裝。確保管道安裝牢固,無滲漏和松動。

5、連接管件:使用適當的管件連接管道,如彎頭、T型管、法蘭等。確保連接牢固,無泄漏。

6、密封絕緣:對于需要密封的部分,使用密封膠或密封帶進行密封處理。對于需要絕緣的部分,使用絕緣材料進行絕緣處理。

7、調整測試:安裝完成后,對通風管道進行調整和測試,確保通風系統正常運行,并滿足設計要求。

8、安全檢查:在管道安裝完成后,進行安全檢查,確保管道安裝符合相關的安全標準和規定。

通風管道安裝要求

1、通風管道制作一般規定:制作風管前,首先要檢查使用的材料是否符合質量要求,是否有出廠合格證明或質量鑒定文件,如無上述證明文件應進行外觀檢查,并應符合下列要求:板材表面應平整,厚度均勻,無凹凸及明顯的壓傷現象,并不得有裂紋、砂眼、結疤及刺邊和銹蝕情況。鋼應該等型,均勻,不應該有裂紋,氣泡,窩穴等其他影響質量的缺陷。其他材料不能因具有缺陷導致成品強度的降低或影響其使用效能。

2、風管和配件表面平整,圓弧均勻,縱向接縫應錯開;咬口縫應緊密,寬度均勻。焊縫應做外觀檢查,不應有氣孔、砂眼、夾渣、裂縫等缺陷,焊接后鋼板的變形應矯正。

3、制作金屬風管和管件,外徑或外長的允許偏差:小于或等于300mm為-1mm;大于300mm為-2mm。其中制作法蘭,圓形法蘭內徑或矩形法蘭內邊尺寸允許偏差為+2mm,不平度不應大于2mm。

4、風道系統內所有直角轉彎處均安裝消聲彎頭,消聲彎頭內設鍍鋅鐵板導流片。風道保溫層用聚苯乙烯泡沫板制作,泡沫板密度:40kg/立方米,厚度35mm,(表面溫度不得低于5度),保溫層邊部接合部位應采用梯臺或或榫槽結構,用樹脂粘貼。外表面用鋁箔布裹住,用熱敏膠帶粘貼嚴密,風道外表面不得有結露現象。

5、風道采用機械咬口,規整嚴密,接口內表面大玻璃膠。風道與風口接合用帶保溫層的軟管連接。風道安裝應平、直,主風道安裝不直度小于等于1.5mm/米,不平度小于等于1mm/米。風管加固:矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,其管段長度在1.2m以上的均應采取加固措施。

防排煙系統風管的安裝要求

1、風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,且現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。

2、風管接口的連接應嚴密、牢固,墊片厚度不應小于3mm,不應凸入管內和法蘭外;排煙風管法蘭墊片應為不燃材料,薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。

3、風管吊、支架的安裝應按現行國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB 50243的有關規定執行。

4、風管與風機的連接宜采用法蘭連接,或采用不燃材料的柔性短管連接。當風機僅用于防煙、排煙時,不宜采用柔性連接。

5、風管與風機連接若有轉彎處宜加裝導流葉片,保證氣流順暢。

6、當風管穿越隔墻或樓板時,風管與隔墻之間的空隙應采用水泥砂漿等不燃材料嚴密填塞。

7、吊頂內的排煙管道應采用不燃材料隔熱,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。

最新評論
相關推薦
主站蜘蛛池模板: 舞钢市| 宁津县| 昌乐县| 栖霞市| 弥渡县| 缙云县| 津市市| 新源县| 建湖县| 栖霞市| 嵊州市| 阜新市| 巴塘县| 特克斯县| 郎溪县| 博乐市| 麻城市| 印江| 罗甸县| 嵊泗县| 张北县| 武陟县| 巴林左旗| 平山县| 三门峡市| 崇义县| 油尖旺区| 旺苍县| 宝山区| 科技| 莱西市| 怀仁县| 红桥区| 哈巴河县| 江城| 梅州市| 尼木县| 肇源县| 封丘县| 英山县| 青川县|