一本大道久久久久精品嫩草,一本久久a久久精品亚洲,国产一区二区三区精华液,喜爱夜蒲2卫生间做爰

智家核心 最懂你心
首頁 家裝 潮向 攻略 評測 曬物 爆料 新品 手機 科技 家居
制作通風管道
家核優居 2024-03-15 來源: 原創
0
分享
7675

1、設計規劃:根據空間大小和通風需求設計管道的布局,確保通風管道有足夠的流通效率且美觀。

2、選擇材料:常用的管道材料有金屬(如鋁、鋼)、塑料(如PVC)等。

3、制作管道:根據設計尺寸,使用合適的工具進行切割。對于特殊連接或轉彎,可能需要使用彎管器等工具進行加工處理。使用螺釘、焊接或特殊粘合劑將管道段和連接件固定在一起。根據需要,在適當的位置安裝支架固定管道,保證管道穩固。

4、安裝管道:根據設計圖紙,將管道固定在預定位置;使用螺栓、螺釘或焊接等方式將管道和支架安裝到位。確保所有連接處密封良好,沒有漏氣現象。

5、測試調整:啟動通風系統,檢查是否有漏氣,確保風道暢通。如果有必要,調整風口和調節閥來達到理想的通風效果。

通風管道安裝要求

1、通風管道制作一般規定:制作風管前,首先要檢查使用的材料是否符合質量要求,是否有出廠合格證明或質量鑒定文件,如無上述證明文件應進行外觀檢查,并應符合下列要求:板材表面應平整,厚度均勻,無凹凸及明顯的壓傷現象,并不得有裂紋、砂眼、結疤及刺邊和銹蝕情況。鋼應該等型,均勻,不應該有裂紋,氣泡,窩穴等其他影響質量的缺陷。其他材料不能因具有缺陷導致成品強度的降低或影響其使用效能。

2、風管和配件表面平整,圓弧均勻,縱向接縫應錯開;咬口縫應緊密,寬度均勻。焊縫應做外觀檢查,不應有氣孔、砂眼、夾渣、裂縫等缺陷,焊接后鋼板的變形應矯正。

3、制作金屬風管和管件,外徑或外長的允許偏差:小于或等于300mm為-1mm;大于300mm為-2mm。其中制作法蘭,圓形法蘭內徑或矩形法蘭內邊尺寸允許偏差為+2mm,不平度不應大于2mm。

4、風道系統內所有直角轉彎處均安裝消聲彎頭,消聲彎頭內設鍍鋅鐵板導流片。風道保溫層用聚苯乙烯泡沫板制作,泡沫板密度:40kg/立方米,厚度35mm,(表面溫度不得低于5度),保溫層邊部接合部位應采用梯臺或或榫槽結構,用樹脂粘貼。外表面用鋁箔布裹住,用熱敏膠帶粘貼嚴密,風道外表面不得有結露現象。

5、風道采用機械咬口,規整嚴密,接口內表面大玻璃膠。風道與風口接合用帶保溫層的軟管連接。風道安裝應平、直,主風道安裝不直度小于等于1.5mm/米,不平度小于等于1mm/米。風管加固:矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,其管段長度在1.2m以上的均應采取加固措施。

防排煙系統風管的安裝要求

1、風管的規格、安裝位置、標高、走向應符合設計要求,且現場風管的安裝不得縮小接口的有效截面。

2、風管接口的連接應嚴密、牢固,墊片厚度不應小于3mm,不應凸入管內和法蘭外;排煙風管法蘭墊片應為不燃材料,薄鋼板法蘭風管應采用螺栓連接。

3、風管吊、支架的安裝應按現行國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB 50243的有關規定執行。

4、風管與風機的連接宜采用法蘭連接,或采用不燃材料的柔性短管連接。當風機僅用于防煙、排煙時,不宜采用柔性連接。

5、風管與風機連接若有轉彎處宜加裝導流葉片,保證氣流順暢。

6、當風管穿越隔墻或樓板時,風管與隔墻之間的空隙應采用水泥砂漿等不燃材料嚴密填塞。

7、吊頂內的排煙管道應采用不燃材料隔熱,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。