溫度應在20±2℃,相對濕度大于95%。其次,標準養護度室宜建成地下室或半地下室型,這樣利于保溫,且可使影響溫度升降的因素減少。另外,根據采用標準養護的試塊,應在溫度為20±5℃的環境中靜置一晝夜至二晝夜,然后編號、拆模。拆模后應立即放入溫度為20±2℃,相對濕度95%以上的標準養護室中養護。
一、混凝答土標準養護室規范要求:
1、根據采用標準養護的試塊,應在溫度為20±5℃的環境中靜置一晝夜至二晝夜,然后編號、拆模。拆模后應立即放入溫度為20±2℃,相對濕度95%以上的標準養護室中養護;
2、混凝土標準養護室內的試件應放在支架上,試件間距至少保持10~20mm,試件表面應保持潮濕,并不得被水直接沖淋。標準養護期齡為28d;
3、每個試件都必須標有樣本編號標簽,如發現溫度、濕專度出現異常,應立即采取措施,并上報負責人及作好記錄,實驗人員在標準養護室的停留時間不宜過長,特別是與外界溫差屬較大時。
二、標養室恒溫恒濕設備設計施工參數
1、設計原則
混凝土的養護在試驗室是耗能大的一項工序,因此養護室的設計,要求比較嚴格,墻體由于經常處于水飽和狀態,嚴重的降低了保溫性能,為了克服這些在墻體內要設計泡沫夾層,墻面、地面、頂棚要采取防水浸滲措施。
2、采取的方法
用環氧樹脂漆噴涂法,噴3遍,也可采取簡單方法,將塑料薄膜裝訂在墻體的頂棚上,地面用地板磚防水。有一定條件的單位,也可采取瓷磚砌墻,以上施工必須在有泡沫夾層的墻面施行。頂棚要求不透風,室內要求全封閉,不能有窗戶。地面要求平整,在養護室內地面做1M3儲水池(控制柜對應處)。
文章總結:以上就是關于養護室溫度濕度標準的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。