防火卷簾門是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施,產品在設計安裝上起到了一定的作用技術。防火卷簾門廣泛應用于工業與民用建筑的防火隔斷區,能有效地阻止火勢蔓延,保障生命財產安全,是現代建筑中不可缺少的防火設施。你知道防火卷簾門規范是什么嗎?本文將對防火卷簾門安裝、驗收規范進行講解。

防火卷簾門規范

一、防火卷簾門的耐火性能

從受火作用起到背火面熱輻射強度超過臨界熱輻射強度規定值時止,或簾板面竄火時止。這段時間稱為耐火極限,用以決定鋼防火卷簾的耐火性能等級。

二、防火卷簾門的用料:

簾板、座板、導軌、門楣、箱體應采用鍍鋅鋼板和鋼帶,以及普通碳素結構鋼。卷軸用優質碳素結構鋼或普通碳素結構鋼,以及電焊鋼管或無縫鋼鋼管。支座應用普通碳素結構鋼或灰口鑄鐵。簾板厚1.2~2.0mm、掩埋型導軌厚1.5~2.5mm、外露型鋼板導軌厚度≥3.0mm,簾板嵌入導軌的深度應符合下表要求。

三、鋼防火卷簾的耐風壓性能(簾板強度)

在規定荷載下其導軌與卷簾不脫落,同時其變形撓度須符合下表要求。

四、鋼防火卷簾的防煙性能

在壓差為20Pa漏煙量應小于0.2m3/㎡min。

安裝要求:鋼防火卷簾安裝在建筑物墻體上,應與墻內埋件焊接或預埋螺栓連接,也可用膨脹螺栓安裝,但其錨固強度必須滿足要求。

防火卷簾門安裝規范

1、安裝卷簾門的洞口上部不得設有通風管、水管等;

2、電源線路(三相五線和消防中控信號線)由用戶鋪設到卷門機旁的電氣控制箱邊;

3、卷簾門安裝好后,安裝吊頂,吊頂邊緣應離簾板50MM,以免磨擦;

4、調試及使用時,嚴禁底部站人。電器設施不得擅自拆搬;

5、根據消防管理規定,防火卷簾門為消防專用設施,不得改作他用,卷簾正下方不得堆放任何物品;

6、安裝調試后,每季度啟動一次,以檢查電器、機械性能,檢查時注意操作安全。

防火簾卷門安裝注意事項

火卷簾門的安裝是相當重要的,在安裝的時候有以下幾點需要特別注意。

一、防火卷簾門電源

防火卷簾門的供電電源應為消防電源;供電和控制導線截面積、絕緣電阻、線路敷設和保護管材質應符合規范要求。防火卷簾門供電裝置的過電流保護整定值應符合設計要求。

二、防火卷簾門控制器

防火卷簾門上面安裝有防火卷簾門控制器控制防火卷簾門進行上、下、停等動作。還要在兩側(人員無法操作側除外)分別設置手動按鈕控制電動防火卷簾門的升、降、停,并應在防火卷簾門火災時下降關閉后提升該防火卷簾門的功能,且該防火卷簾門提升到位后應能自動恢復原關閉狀態。

三、防火卷簾門的報警系統:

防火卷簾門應該設有自動報警控制系統的電動防火卷簾門應設有自動關閉控制裝置,用于疏散通道上的防火卷簾門應有由探測器控制兩步下降或下降到1.5m~1.8m后延時下降到底功能;用于只起到防火分隔作用的卷簾應一步下降到底,手動速放裝置,防火卷簾門手動速放裝置的臂力不大于50N;消防控制室應有強制電動防火卷簾門下降功能(應急操作裝置)并顯示其狀態;安裝在疏散通道上的防火卷簾門的啟閉裝置應能在火災斷電后手動機械提升以下降關閉的防火卷簾門,并且該防火卷簾門能依靠其自重重新恢復原關閉狀態。手動防火卷簾門手動下放牽引力不大于150N。

在防火卷簾門安裝完之后一定要檢查一下以上的幾點設備及注意下事項,把消防中控的信號線連接到防火卷簾門控制器上就完全的整個防火卷簾門消防聯動的功能。

防火卷簾門的驗收規范

1、防火卷簾門應滿足的技術要求

1.1平均升降速度:3米/分鐘。

1.2耐火時間:240分鐘。

1.3漏煙量:0.18m3/分鐘。

1.4電動上下,自動閉鎖,手動開啟。

1.5接到煙溫感信號,卷簾自動迫降。

1.6接到消防控制中心信號,可迫降到底或停在任意位置。

2、主要原材料的厚度應滿足下列規定:

3、外觀要求

3.1簾板、導軌、門楣、卷軸等部位的表面不允許有裂紋、壓坑及較明顯的凹凸、錘痕、毛刺、空洞等缺陷。

3.2相對運動在切割、彎曲、沖鉆等加工處,必須清理毛刺。

3.3構件或零部件的組裝、拼接處不允許有錯位。

3.4焊接處應牢固,外觀平整、不允許有夾渣、漏焊等現象。

3.5零部件的外漏表面,必須做防銹處理,其涂層、鍍層應均勻,不得有斑剝的現象。

3.6所有緊固件必須緊牢,不允許有松動現象。

4卷簾啟閉、運行平均噪音應滿足下列要求:

5、主要質量要求

(1)簾板

1.1相鄰互鎖簾板串接后轉動靈活,擺動±900不允許脫落,對具有防煙性能的重疊形簾板串接后,擺動±900不允許脫落。

1.2簾板兩端擋板或防竄機構裝配要牢固,裝配成卷簾后,簾板竄動量不得大于2mm。

1.3簾板要平直,簾板直線度每米不得大于1.5mm,全長直線度不得超過0.12%。

1.4簾板裝配成卷簾后,不允許有空洞和縫隙存在。

1.5具有防煙性能的簾板,內外鼻鉤竄接后的接觸面成弧面接觸,弧度角在300范圍內必須接觸。

1.6簾板裝配成卷簾后,在運行時不允許有傾斜,應當平行升降,卷簾的不平直長不大于洞口高度的1/300。

2)導軌

2.1簾板嵌入導軌的深度應符合下列要求:

2.3具有防煙性能的導軌,必須有防煙裝置,使用材料應為不燃材料,隔煙裝置與卷簾表應均勻緊密貼合,貼合面不應小于80%。2.2導軌的頂部應成圓弧形,其長度應超過洞口至少75mm。

2.4導軌的滑道應光滑、平直,直線度每米不得大于1.5mm,全長直線度不得大于0.12%,不允許有扭曲、凹凸、毛刺等。

2.5導軌現場安裝應牢固,安裝后垂直度每米不得大于5mm,全長垂直度不得大于20mm.

2.6卷簾在導軌內運行應平穩、順暢,不允許有碰撞、沖擊現象。

3)門楣

3.1門楣的結構必須有效的阻止火勢蔓延。

3.2具有防煙性能的門楣,必須設置防煙裝置,有效的阻止煙氣外溢,防煙裝置所有的材料應為不燃材料。

3.3門楣的防煙裝置與門楣密封面和卷簾表面的均勻接觸,接觸面不應小于門洞口寬度的80%,非接觸面縫隙不得大于2mm。

3.4門楣現場安裝應牢固,預埋鋼件間距不得大于600mm。

4)座板

4.1座板與地面的接觸應均勻、平行。

4.2座板宜采用角鋼組成,角鋼尺寸應根據洞口寬度決定,鉚釘連接或用螺栓連接,間距不大于300mm.

5)傳動裝置

5.1卷門機的安裝必須留有檢修的空間,安裝應牢固,不得漏油。

5.2支座安裝牢固,軸承無異樣,加油充足。

5.3各個旋轉軸的鏈輪中心應同軸一致,無破損。

5.4卷門機有電動式和手動式兩種,防火卷簾必須配用防火卷簾門機或普通卷門機加防火隔熱裝置,并應取得耐火測試合格證明。

(6)電氣安裝

6.1電氣按鈕啟動操縱靈活,集中控制和聯動控制的動作靈活準確。

6.2自動控制的保險裝置應安裝在卷簾附近2m范圍的暴露部分及隨時能監控的部分。防火卷簾門里門外均設控制按鈕。

6.3自動控制的電源、備用電源或蓄電池應能保持正常工作狀態,所用的電器線路不允許裸露,應埋入墻內或有穿線管。

6.4鋼質防火卷簾與墻體的安裝要求:

鋼質防火卷簾安裝在建筑物墻體上,應采用焊接或預埋螺栓連接,對原有建筑可以在混凝土墻或混凝土柱上采用膨脹螺栓裝配,并應保證安裝強度,滿足設計要求。

其他未盡事宜應滿足國家和地方現行技術標準或規范的要求。