防火卷簾不具備自動升起的控制方式,只能自動降落,不能自動升起。目前消防卷簾有四種控制方式。
1、手動控制,常在停電時使用。防火卷簾手動啟動就是按按鈕、拉動手動鏈條、拉開抱閘。
2、強電控制,手按動卷簾開關按鈕控制,是最常用的控制方法。
3、弱電控制,在設有消防控制室的場所,在火災發生時報警系統的消防聯動控制。
4、單體弱電控制,通過煙、溫感裝置與卷簾連動,從而實現自動控制。
一、限制防火分區的防火卷簾數量:
同一個防火分區中的防火卷簾數量越多,總體防火卷簾的可靠性越低,因此應控制防火分區的防火卷簾的
數量,對于有特殊需要的場所,需要設多個防火卷簾,應當采取其他措施來增強其可靠性,或者進行性能化評估,達到等效的消防安全水平。
二、限制防火卷簾的應用范圍:
現行技術規范除倉庫的防火墻不能用防火卷簾替代以外,有“設置困難時”都可以替代防火墻。鑒于防火卷簾的可靠性不高的問題普遍存在,建議對有關防火卷簾應用的技術規范條文進行修訂。應明確防火卷簾不能替代防火墻,對防火卷簾的應用場所、部位進行嚴格規定。
三、增加防火卷簾防遮擋報警功能:
防火卷簾在使用過程中被物品遮擋的情況比較常見,在故障原因中占40%,雖然在管理措施上有人員巡查,現場有“禁止在卷簾下堆放物品”的標志,但由于人流和物流是動態的,防火卷簾隨時有可能被物品遮擋,一旦此時發生火災,防火卷簾不能有效降落,起不到防火分隔作用。