主要區別有兩點:一是從功能上而言,擋煙垂壁就是用于防煙分區分割,防火卷簾就是用于防火分區的分隔。二是從材料上而言,擋煙垂壁只需要有600℃30分鐘的耐火時間(完整性),防火卷簾則需要一國際升溫曲線達到4小時耐火時間(隔熱性+完整性,或者只有完整性)。
防煙排煙規范中對擋煙垂壁的規定
設置擋煙垂壁(垂簾)是劃分防煙分區的主要措施。擋煙垂壁(垂簾)所需高度應根據建筑所需的清晰高度以及設置排煙的可開啟外窗或排煙風機的量,針對區域內是否有吊頂以及吊頂方式分別進行確定。
采用隔墻等形成了獨立的分隔空間,實際就是一個防煙分區和儲煙倉,該空間應作為一個防煙分區設置排煙口,不能與其他相鄰區域或房間疊加面積作為防煙分區的設計值。
上、下層之間應是兩個不同防煙分區,煙氣應該在著火層及時排出,否則容易引導煙氣向上層蔓延的混亂情況,給人員疏散和撲救都帶來不利。在敞開樓梯和自動扶梯穿越樓板的開口部位應設置擋煙垂壁或卷簾,以阻擋煙氣向上層蔓延。不得疊加計算防煙分區。
防火卷簾門一般在什么地方設置?
依據工藝決定的,防火卷簾門除設置在防火墻外,在兩個防火分區之間沒有防火墻的也應設置防火卷簾。一般設在以下部位。
1、封閉疏散樓梯,通向走道;封閉電梯間,通向前室及前室通向走道的門。
2、電纜井、管道井、排煙道、垃圾道等豎向管道井的檢查門。
3、劃分防火分區,控制分區建筑面積所設防火墻和防火隔墻上的門。當建筑物設置防火墻或防火門有困難時,要用防火卷簾門代替,同時須用水幕保護。