電梯平衡系數的確定有兩種方法:
一種是電流檢測法:將轎廂分別裝載額定載重量的30%、40%、45%、50%、60%作上、下全程運行,當轎廂和對重運行到同一水平位置時,記錄電動機的電流值,繪制電流-負荷曲線以上、下運行曲線的交點確定平衡系數;將轎廂裝載額定重量的40%-50%的重物,轎廂置于井道中部,與對重平行,使用松閘方式,在對重側增加或減少配重,使之平衡;