將轎廂分別裝載額定載重量的百分之30、40、60作上下全程運行,當轎廂和對重運行到同一水平位置時,記錄電動機的電流值,繪制電流和負荷曲線,且以上下運行曲線的交點確定平衡系數;然后將轎廂裝載額定重量的百分之40至50的重物,轎廂置于井道中部,與對重平行,使用松閘方式,在對重側增加或減少配重,使之平衡。
一、電梯平衡系數怎么做?
1、將轎廂分別裝載額定載重量的百分之30、40、60作上下全程運行,當轎廂和對重運行到同一水平位置時,記錄電動機的電流值,繪制電流和負荷曲線,且以上下運行曲線的交點確定平衡系數;然后將轎廂裝載額定重量的百分之40至50的重物,轎廂置于井道中部,與對重平行,使用松閘方式,在對重側增加或減少配重,使之平衡。
2、先將轎廂與對重停在井道中間位置,用增加減少對重塊來估算轎廂重量,后往對重上增添對重塊;以百分之0、25、40、50、75、100額定載荷做上、下運行,記錄上、下行各種負荷情況下,轎廂在井道中間位置電流值,然后在坐標圖上做電流坐標曲線(電流為縱坐標)在上、下行電流曲線交叉點處的值即是電梯平和系數。
二、調試電梯的規范和要求?
1、電梯調試和維修是一種技術性很強的工作。從業人員必須經過正規的專業技術培訓并考試合格。
2、電梯調試和維修應指定專人負責,明確分工,統一指揮。調試或維修人員不明確工作內容,人數不滿兩人或健康狀態不良時,不得進行工作。
3、電梯調試或停用檢修,應正式通知有關各方并掛出警告牌。禁止一面使用一面維修,禁止在調試完成正式交付之前提早使用電梯。
4、調試或維修時不得進行上、下交叉作業;調試也不得與安裝交叉作業。
5、調試或維修時電梯機房門窗應完好。工作人員離開電梯機房時應加鎖。禁止無關的人進入電梯機房和施工現場。非調試人員不得調整電梯的控制系統;調試人員只有弄清情況后才能調整控制系統。
6、調試和維修時電梯機房、井道與底坑均應有足夠的照明。井道與底坑內的臨時照明應使用安全電壓。
7、有必要使用鑰匙從廳外打開廳門時,一定要先看清楚電梯轎廂是否確實停在本層,千萬不要冒失跨入。要妥善保管電梯的廳門鑰匙,除了調試和維修人員,其他人不應使用廳門鑰匙。
8、進入轎頂或底坑工作應該首先斷開電梯的安全開關;如果較長時間不需要轎廂運行,最好切斷電梯的主電源開關。
9、進、出轎廂要迅速,不要長時間停留在廳、轎門近旁。嚴禁一腳站在廳門外,另一腳站在轎廂內或者一腳踏在橋頂,另一腳跨在軌道支架、井道隔梁等固定處進行工作。
10、在電梯機房動梯應先確認1.底坑、轎頂和轎內均無人;2.轎門和各層廳門全部關好并且無法從外面打開(除非使用鑰匙);3.電梯底坑及井道上、下沒有阻礙轎廂運行的物體;4.有正確的指層信號,或者曳引鋼絲繩上有明顯的標記表明轎廂的實際位置。
11、在機房指揮轎廂開梯應有可靠的聯系方法(使用對講機、電話等),操作者重復命令無誤后才能動梯。