擋煙垂壁是用不燃材料制成作為防煙分區的的防煙分隔物,垂直安裝在建筑頂棚、橫梁或吊頂下,能在火災時形成一定的蓄煙空間的擋煙分隔設施。
擋煙垂壁可分為固定式擋煙垂壁和活動式擋煙垂壁。
固定式擋煙垂壁:固定安裝的、能滿足設定擋煙高度的擋煙垂壁。
活動式擋煙垂壁:可從初始位置自動運行至擋煙工作位置,并滿足設定擋煙高度的擋煙垂壁。
一、固定式擋煙垂壁
固定式擋煙垂壁是固定安裝、能滿足設定擋煙高度的擋煙垂壁,固定式擋煙垂壁的主要材料有鋼板、防火玻璃,不燃無機復合板等。
制作擋煙垂壁的金屬板材的厚度不應小于0.8mm,其熔點不應低于750℃。
制作擋煙垂壁的玻璃材料應為防火玻璃,其性能應符合GB 15763.1的規定。
制作擋煙垂壁的不燃無機復合板的厚度不應小于10.0mm,其性能應符合GB 25970的規定。
二、活動式擋煙垂壁
活動式擋煙垂壁通常采用無機纖維織物,平時收縮在滾筒內,火災發生時,可自動下放至擋煙工作位置,并滿足設定擋煙高度。
制作擋煙垂壁的無機纖維織物的拉伸斷裂強力經向不應低于600N,緯向不應低于300N,其燃燒性能不應低于GB 8624A級。