首先,畫定位線軸,擋煙垂壁定位軸線的測量放線必須與主體結構的主軸線平行或垂直,以免擋煙垂壁施工和室內裝飾施工發生矛盾,造成陰陽角不方正和裝飾面不平行等缺陷。
接著使用高精度的激光水準儀、經緯儀,配合用標準鋼卷尺、重錘、水平尺等復核。
最后,上部固定件進行安裝,安裝之后注意檢查固定件和膨脹螺栓是否牢固。
一、擋煙垂壁怎么安裝
1、擋煙垂壁定位軸線的測量放線必須與主體結構的主軸線平行或垂直,以免擋煙垂壁施工和室內裝飾施工發生矛盾,造成陰陽角不方正和裝飾面不平行等缺陷。
2、使用高精度的激光水準儀、經緯儀,配合用標準鋼卷尺、重錘、水平尺等復核。以確保擋煙垂壁的垂直精度。要求上、下中心線偏差小于1至2mm。
3、上部固定件安裝:注意檢查固定件和膨脹螺栓的牢固,選用的固定件和膨脹螺栓管質量要可靠,鉆孔孔徑和深度要符合膨脹螺栓廠家的技術規定,孔內灰渣要清理干凈。
二、什么情況下需要安裝擋煙垂壁?
根據建筑設計防火規范中規定每個防火分區小于500平方,設置擋煙垂壁時可使用高度大于500mm的梁作為擋煙垂壁,也可使用不燃或難燃材料作為防火分隔物,擋煙垂壁的安裝可參考擋煙垂壁規范(GA533—2005)。
根據《高層民用建筑設計防火規范》中規定,在設有排煙設施的走道和凈高不超過六米的房間,應采用擋煙垂壁、隔墻或從頂棚下突出不小于0.50m的梁劃分防煙分區。
在沒有設置防排煙設施的建筑中不需要采用擋煙垂壁,需要設置時必須嚴格安裝消防規范執行,擋煙垂壁的作用是形成防煙分區,在頭頂上組成若干儲煙池,在火災情況下收集煙氣,防止煙氣擴散。擋煙垂壁邊沿與建筑物結構表面應保持最小距離,此距離不應大于20mm。
三、那些地方需要設置擋煙垂壁
1、丙類廠房內的房間,面積大于300平米或者走廊超過40m。
2、面積大于500平米,沒有自然形成物(例如梁)擋煙的地方需要設置擋煙垂壁。