使用消防栓按逆時針方向旋轉消火栓手輪,即可有水噴出,消火栓內是右旋螺紋。 所以消防栓逆時針是開啟,順時針是關閉,但水閥全是按順時針關閉的,這里指的是閘閥 ,這些的前提是:按下消火栓按鈕,水泵啟動。 當系統為干式消火栓時,打開消火栓栓口,也不會有水噴出。
墻壁消火栓向哪個方向?
1、消火栓的出水口方向應朝下,或者與設置消防栓的墻體呈垂直狀態,注意栓口不能安裝在合頁側。
2、消防栓栓口的位置與地面的距離,應控制在70公分到110公分之間,且該棟建筑的所有高度必須統一。
3、消防栓箱安裝要正,垂直度偏差應在3毫米內。
消火栓箱安裝規范要求
一是消火栓箱在安裝的時候,栓口出水方向應向下或與設置消火栓的墻面成90°角,然后栓口不應安裝在門軸側。二是室內消火栓箱的安裝應保持平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級。三是消火栓箱門的開啟不應小于120度。四是消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差3mm。
什么是消火栓箱?
消火栓箱是指用于存放消火栓的箱子,是起火的時候用來滅火的,要配水帶,水槍等,安裝方式有明裝式、暗裝式、半暗裝式。遇有火警時,根據箱門的開啟方式,按下門上的彈簧鎖,銷子自動退出,拉開箱門后,取下水槍拉轉水帶盤,拉出水帶,同時把水帶接口與消火栓接口連接上,拔動箱體內公里壁的電源開關,把室內消火栓手輪順開啟方向旋開,即能進行噴水滅火。
室內消火栓安裝要求是什么?
1、首先選用符合設計要求的栓、軟管卷盤、及輕便水龍規格。
2、同一建筑內用選用相同規格的栓口,水帶及配套設施。
3、在栓口處應設置壓力表,方便后期操作。
4、在設置時應設置減壓裝置,然后需要檢查減壓裝置是不是有符合設計要求的規定,并且在安裝的過程中應采取措施盡量避免或則禁止砂石等異物進入栓口。
5、相關設施應設有固定的明顯標志,如果因為室內設計要求,消火栓需要隱蔽安裝的時候,應該設有明顯的標志,表明其位置,方便后期出現意外事故,可以第一時間被發現其位置。
6、栓口盡量避免安裝在門軸的側邊,而出水口的方向應向下設置或者與墻面呈90度角。
7、一般安裝距離應為中心位置距離地面距離為1.1米左右,如果是特殊地點的話,可根據實際需要,但誤差需控制在上下20毫米左右。