可分為上弦橫向水平支承,下弦橫向水平支承,縱向水平支承,縱向水平系桿和屋架垂直支撐。
1、上弦橫向水平支撐
在屋蓋體系中,一般都應設置屋架上弦橫向水平支撐,包括天窗架的橫向水平支撐。
上弦橫向水平支撐:布置在房屋兩端或在溫度縫區段的兩端的第一柱間或第二柱間。橫向水平支撐的間距≤60 m,房屋長度>60 m,還應另加設水平支撐。
2、下弦橫向水平支撐
設置條件:
屋架跨度>18 m;
屋架跨度<18 m,但屋架下弦設有懸掛吊車;
廠房內設有噸位較大的橋式吊車或其他振動設備;
山墻抗風柱支承于屋架下弦。
設置位置:下弦與上弦橫向水平支撐應在同一柱間內,以便形成穩定的空間體系。
3、下弦縱向水平支撐
設置條件:
設有重級工作制吊車或起重噸位較大的中、輕級工作制吊車;
設有鍛錘等大型振動設備;
屋架下弦設有縱向或橫向吊軌;
設有支承中間屋架的托架和無柱支撐的中間屋架;
房屋較高,跨度較大,空間剛度要求高。
設置位置:設在屋架下弦端節間內,與下弦橫向水平支撐組成封閉的支撐體系,提高屋蓋的整體剛度。
4、垂直支撐
垂直支撐作用:使相鄰兩榀屋架形成空間幾何不變體系保證側向穩定的有效構件。
設置位置:
設置在設有上弦橫向支撐的柱間內;
在屋架跨度方向還要根據屋架形式及跨度大小在跨中設置一道或幾道。
梯形屋架:
當跨度≤30 m時,應在屋架跨中和兩端的豎桿平面內各布置一道垂直支撐;
當跨度>30 m時,
無天窗時,應在屋架跨度 1/3處和兩端的豎桿平面內各布置一道垂直支撐,
有天窗時,垂直支撐應布置在天窗架側柱的兩側。
三角形屋架:
當跨度≤24 m時,應在跨中堅桿平面內設置一道垂直支撐;
當跨度>24 m時,應根據具體情況布置兩道垂直支撐。
屋架安裝時,每隔4~5個柱間設置一道垂直支撐,以保持安裝穩定。
5、系桿
系桿作用:充當屋架上下弦的側向支撐點,保證無橫向支撐的其他屋架的側向穩定。
系桿:剛性系桿和柔性系桿。能承受壓力的為剛性系桿,只能承受拉力的為柔性系桿。
設置位置:
上弦平面內,檁條和大型屋面板均可起剛性系桿作用,因而可在屋架的屋脊和支座節點處設置剛性系桿。
下弦平面內,可在屋架下弦的垂直支撐處設置柔性系桿。
地震區應按抗震規范的規定設置。