1、發電機電壓與系統電壓的電壓差在允許范圍之內。
2、發電機頻率與系統頻率差在允許范圍之內。
3、發電機電壓相位角與系統電壓相位角的相角差在允許范圍之內。
1)電壓不等的情況下并聯后,發電機繞組內出現沖擊電流Ⅰ=AtJ/X,因而這個電流相當大。
2)電壓相位不一致,其后果是可能產生很大的沖擊電流而使發電機燒毀。相位不一致比電壓不一致的情況更為嚴重。如果相位相差180°,近似等于機端三相短路電流的兩倍,此時,流過發電機繞組內部電流具有相當大的有功成分,這樣會在軸上產生力矩,或使設各燒毀,或使發電機大軸扭曲。
3)頻率不等,將使發電機產生機械振動,產生拍振電流,因為兩個電壓相量相對運動,如果這個相對運動比較小,則發電機與系統之間的自整步作用,使發電機拉人同步,但頻率相差較大時,因轉子慣性沖力過大而不起作用。綜上所說,我們在實現準同期并網時,要特別注意這三個要素。
并網的三個條件:
1、發電機電壓要和電網電壓相等;
2、發電機的輸出頻率要和電網頻率相同;
3、發電機的相序要和電網相序一致。
并網從技術上指發電機組或發電廠或直調用戶與電網之間的物理連接;從管理上指其與電網調度機構建立調度關系。
并網,指發電機組的輸電線路與輸電網接通。獨立發電廠或小電力系統與相鄰電力系統發生電氣連接,進行功率交換的行為稱為并網。