擋煙垂壁防火玻璃厚度一般情況下應該要8mm以上,最小規格長1200mm,寬550mm;規格長2400mm,寬550mm;要求玻璃厚度35mm,耐火極限不低于1.5小時,也就是至少能夠阻擋火勢蔓延1.5個小時,而乙級的不低于1小時,丙級的不低于0.5小時。
防煙排煙規范中對擋煙垂壁的規定
設置擋煙垂壁(垂簾)是劃分防煙分區的主要措施。擋煙垂壁(垂簾)所需高度應根據建筑所需的清晰高度以及設置排煙的可開啟外窗或排煙風機的量,針對區域內是否有吊頂以及吊頂方式分別進行確定。
采用隔墻等形成了獨立的分隔空間,實際就是一個防煙分區和儲煙倉,該空間應作為一個防煙分區設置排煙口,不能與其他相鄰區域或房間疊加面積作為防煙分區的設計值。
上、下層之間應是兩個不同防煙分區,煙氣應該在著火層及時排出,否則容易引導煙氣向上層蔓延的混亂情況,給人員疏散和撲救都帶來不利。在敞開樓梯和自動扶梯穿越樓板的開口部位應設置擋煙垂壁或卷簾,以阻擋煙氣向上層蔓延。不得疊加計算防煙分區。
擋煙垂壁怎么安裝?
1、擋煙垂壁定位軸線的測量放線必須與主體結構的主軸線平行或垂直,以免擋煙垂壁施工和室內裝飾施工發生矛盾,造成陰陽角不方正和裝飾面不平行等缺陷。
2、使用高精度的激光水準儀、經緯儀,配合用標準鋼卷尺、重錘、水平尺等復核。以確保擋煙垂壁的垂直精度。要求上、下中心線偏差小于1至2mm。
3、上部固定件安裝:注意檢查固定件和膨脹螺栓的牢固,選用的固定件和膨脹螺栓管質量要可靠,鉆孔孔徑和深度要符合膨脹螺栓廠家的技術規定,孔內灰渣要清理干凈。
什么情況下需要安裝擋煙垂壁?
根據建筑設計防火規范中規定每個防火分區小于500平方,設置擋煙垂壁時可使用高度大于500mm的梁作為擋煙垂壁,也可使用不燃或難燃材料作為防火分隔物,擋煙垂壁的安裝可參考擋煙垂壁規范(GA533—2005)。
根據《高層民用建筑設計防火規范》中規定,在設有排煙設施的走道和凈高不超過六米的房間,應采用擋煙垂壁、隔墻或從頂棚下突出不小于0.50m的梁劃分防煙分區。
在沒有設置防排煙設施的建筑中不需要采用擋煙垂壁,需要設置時必須嚴格安裝消防規范執行,擋煙垂壁的作用是形成防煙分區,在頭頂上組成若干儲煙池,在火災情況下收集煙氣,防止煙氣擴散。擋煙垂壁邊沿與建筑物結構表面應保持最小距離,此距離不應大于20mm。